IlyaGT GT

Бьет током от газовой трубы в частном доме

48 сообщений в этой теме

А что значит неверно?

Ну там же вопросы и несколько вариантов ответов. У меня всегда все ответы были неверные. Так сложно попасть, даже не читая вопросы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А что значит неверно?

Ну там же вопросы и несколько вариантов ответов. У меня всегда все ответы были неверные. Так сложно попасть, даже не читая вопросы.

у нас эту хрень тоже сдают, если в крадце чтото типа ЕГ в школе, или где оно там бывает не помню.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Апдейт.

Если выключить основной домовой автомат, потенциал исчезает.

Найти точки соприкосновения электропроводов с трубами отопления не получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Апдейт.

Если выключить основной домовой автомат, потенциал исчезает.

Найти точки соприкосновения электропроводов с трубами отопления не получается.

значит течет после него, что впринципе хорошо, заземляй вобщем если найти не получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Апдейт 2.

Удалось снизить потенциал до 25В. Для этого поменял два удлинителя, через которые запитан компьютер и настольная лампа в комнате отца, на более современные.

Надо отметить, что удлинители протянуты параллельно трубам отопления.

Если отключить из розетки эти новые удлинители, то потенциал снижается еще сильнее - до 10-17В (может прыгать). А если включить удлинители, то получается 25В.

Забавная весчь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Апдейт 2.

Удалось снизить потенциал до 25В. Для этого поменял два удлинителя, через которые запитан компьютер и настольная лампа в комнате отца, на более современные.

Надо отметить, что удлинители протянуты параллельно трубам отопления.

Если отключить из розетки эти новые удлинители, то потенциал снижается еще сильнее - до 10-17В (может прыгать). А если включить удлинители, то получается 25В.

Забавная весчь.

Есть переменные поля и всякие протяженные железяки. Непонятно, что ты измеряешь, тыкая тестером с высоким входным сопротивлением. Рекомендую долботест: разложить два изолированных куска кабеля по десятку метров разными маршрутами в доме и померить на них разность потенциалов в разных точках относительно друг друга. Подрочить рядом мобилу, компьютер... Утрешь нос Коле Тесле, когда затестишь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо бы попробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Надо бы попробовать.

могу предложить медную линию для теста, километра 4, тестировать можно вообще безовсяких приборов:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Моего собакевича уже несколько лет бьёт током от одного и того же столба в парке, а он живёт и даже не стареет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Забавная весчь.

Ух ты. Наверное, надо инвертировать фазу в разных удлиннителях для гашения наводки :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

или попылесосить компьютер:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Забавная весчь.

Ух ты. Наверное, надо инвертировать фазу в разных удлиннителях для гашения наводки :)

Всё гораздо хуже. Тут надо голову целиком инвертировать. Ты ж писал: "Да заземли же - со временем отгорит само :)

Вообще, на мой взгляд, все массивные железки в доме должны быть соединены между собой и заземлены."

В худшем случае из первого поста: P < 90В х 29 мкА=2,61 мВт, ток ниже опасного уровня (10 мА) в триста с лишним раз, но долбопокой нам только снится. Увы...

Ни у кого нет удлинителя высокой добротности с серебряным литцендратом и пенистой изоляцией? Купим дорого!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут дело в том что хрен знает, сейчас может и 2 мВт, но вопрос откуда, оно скорее всего конечно и ничего, но и не исключены 2 киловата в один прекрасный момент в будующем, но тем не менее заземление для того и предназначено чтоп не ушатало человека этими киловатами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К ночи подросло до 43 долбоВольт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в нашей стране сетевое может плавать на 40 вольт само по себе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Для этого поменял два удлинителя, через которые запитан компьютер и настольная лампа в комнате отца, на более современные.

Это были просто удлинители? Или типа "Пилота" с выключателем и лампочкой?

Такое напряжение очень похоже на то, что где-то включен прибор со стандартной помехоподавляющей цепью из двух конденсаторов. А такие цепи есть сейчас в каждом электронном приборе.

Вот при отсутствии реально работающего заземления и получается такой потенциал в районе 100В.

И в удлинителях типа "Пилот" такие конденсаторы частенько бывают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два удлинителя простых (без мозгов), еще два с лампочками, выключателем и предохранителями, но не пилот, а что-то более дешевое, но из компьютерного магазина.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Два удлинителя простых (без мозгов), еще два с лампочками, выключателем и предохранителями, но не пилот, а что-то более дешевое, но из компьютерного магазина.

Ну вот в тех двух "с лампочками" вполне могли быть помехоподавляющие конденсаторы.

Такие же цепи есть в блоках питания стиральных машин, компьютеров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну вот в тех двух "с лампочками" вполне могли быть помехоподавляющие конденсаторы.

Ну, такие конденсаторы создадут потенциал на нулевом проводе в самом удлиннителе. В лучшем случае он заземлен через контур, про который сказано в первом сообщении. В худшем - никуда не подключен. Как потенциал оттуда попадет на трубу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну вот в тех двух "с лампочками" вполне могли быть помехоподавляющие конденсаторы.

Ну, такие конденсаторы создадут потенциал на нулевом проводе в самом удлиннителе. В лучшем случае он заземлен через контур, про который сказано в первом сообщении. В худшем - никуда не подключен. Как потенциал оттуда попадет на трубу?

Да, вопрос хороший.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Апдейт.

Если выключить основной домовой автомат, потенциал исчезает.

Найти точки соприкосновения электропроводов с трубами отопления не получается.

Вклинюсь прямо здесь....дом из чего построен?

А контур заземления у дома вообще есть?

P.S. Как-то штукатурил теплоном стену, и в районе розетки ощутил...трясет....в розетке провод стены касался и по мокрому теплончику зачётно щекотал.

P.S. Общий отключил пропало. Теперь включи, и отключай по очереди мелкие потребители.....И найдёшь засранца который всё портит. А дальше на этом ответвлении ищи где сцобака зарылся оголённый провод или поврежденная изоляция.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Апдейт.

Если выключить основной домовой автомат, потенциал исчезает.

Найти точки соприкосновения электропроводов с трубами отопления не получается.

Вклинюсь прямо здесь....дом из чего построен?

А контур заземления у дома вообще есть?

P.S. Как-то штукатурил теплоном стену, и в районе розетки ощутил...трясет....в розетке провод стены касался и по мокрому теплончику зачётно щекотал.

P.S. Общий отключил пропало. Теперь включи, и отключай по очереди мелкие потребители.....И найдёшь засранца который всё портит. А дальше на этом ответвлении ищи где сцобака зарылся оголённый провод или поврежденная изоляция.

Дом из самодельных каменных блоков (нажига, известь и прочие добавки)

Контур заземления на клумбе стоит, но к нему подведены только розетки в кухне и санузле, до других еще "руки не дошли"

Если выключить общий рубильник, ток пропадает.

Значение долбо-напряжения зависит от количества включенных в розетки удлинителей, проходящих вдоль батарей. Суммарно дают 45-92 долбо-Вольта. По мере отключения значение уменьшается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дом из самодельных каменных блоков (нажига, известь и прочие добавки)

Контур заземления на клумбе стоит, но к нему подведены только розетки в кухне и санузле, до других еще "руки не дошли"

Если выключить общий рубильник, ток пропадает.

Значение долбо-напряжения зависит от количества включенных в розетки удлинителей, проходящих вдоль батарей. Суммарно дают 45-92 долбо-Вольта. По мере отключения значение уменьшается.

Охиничего себе у тебя там электроны разгулялись....

Я бы бздел жить в таком доме, когда по газовой трубе такой потенциал гуляет.

А удлинители включаются в заземленные розетки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас